经验丰富完美服务

北京地区免费上门看现场!

联系方式

  • 联系人:郭经理
  • 传真:010-69552656
  • 电话:400-0346-119
  • 电话:010-57113119
  • 邮箱:506665119@qq.com
  • 地址:北京通州区新华北路117

常见问题

当前位置:首页 > 常见问题 >

海湾GST-HSSD吸气式烟感常见故障及处理方法

文章来自:海湾消防设备 发布时间:2016-10-31 17:46

本文笔者重点介绍海湾GST-HSSD吸气式烟感常见故障及处理方法,以下如是:
 
  一、上电报探测器故障或不能进入学习状态
 
  1)过滤器和主板的连接线错接(应接到靠右FILTER插子上);
 
  2)过滤器损坏
GST-HSSD极早期空气采样烟雾探测器外形
 
  二、“低流量”错误消息
 
  此故障现象进行调试都解决。调试方法如下:
 
  检查出现错误的管道是否被堵塞;
 
  如果管道没有被使用,检查这个管对应的传感器是否已经被禁用;
 
  操作步骤:
 
  Setupmenu>Airflow
 
  探测器的1到4号管有如下独立参数:Sensorpipe(传感器导管)、Flowlow(低流量)、Flowhigh(高流量)、Flowpipe(流量导管)。例如,Flowpipe1(流量导管1)就表示导管1当前的空气流速。
 
  Sensorpipe1(传感器导管1)到Sensorpipe4(传感器导管4)通常用于允许或禁止探测器的特定导管入口的流量检测。如果有任何一个导管没有使用,为了避免出现流量故障,应将对应导管入口的流量探测器(SensorPipe)设为No(否)。
 
  Flowlow(低流量)是指一个阈值,当空气流量低于此值时,将触发一个故障信号(可能是管子堵塞)。Flowhigh(高流量)是指一个阈值,当空气流量高于此值时,将触发故障指示(可能是导管入口脱落或损伤)。
 
  Flowlow(低流量)和Flowhigh(高流量)参数可以在上电开始自动设置或者选择流量设置时进行设置,操作如下:
 
  Setupmenu>Airflow
 
  设置此值为Yes(是),将把探测器置于自动调整流量限制模式。它将花一些时间来根据当前流量来设置流量故障的门限值。
 
  Flowpipe1(流量导管1)到Flowpipe4(流量导管4)的空气流速表示仅用于显示目的而不能改变。
 
  检查低流量故障阈值是否太高;
 
  操作步骤同上:
 
  考虑增加吸气(扇)速度
 
  Setupmenu>Airflow
 
  输入的值将把探测器中抽气器速度设定在一定的范围内。输入的速度越低,空气流动的速度就越低,电能的消耗就越低。
 
  以上操作可以使用SenseNET软件进行在线设置。也可以使其恢复出场设置,然后再重新开机进行自动学习。
 
  Setupmenu>Miscellaneous
 
  对探测器该功能有两个目的。如果使用者已经改变了任何一个探测器的功能,该功能就显示为No(否),它表明探测器没有处于出厂的默认值。设置该功能为Yes(是)可将探测器参数恢复到出厂时的默认设置。
 
  三、主板有器件击穿或数据线对地阻值低的现象
 
  注意:吸气式的工作电压是有极性的24V电压
海湾GST-HSSD吸气式烟感常见故障及处理方法
  四、显示异常
 
  液晶坏
 
  五、显示Separatorchange
 
  灰尘隔离器装反
 
  GST-HSSD空气采样式感烟火灾探测报警器是一种需要极少维护的探测系统。如果需要的话,可用潮的(而不是特别湿的)布做一下设备的外部清洁工作。不要使用溶剂,因为这可能会损坏显示屏。唯一需要在工作过程中现场更换的部分是灰尘隔离组件。灰尘隔离情况可以用Diagnosticsmenu(诊断菜单)里的DustSeparator(灰尘隔离器)来检验,它以百分比形式显示灰尘隔离器的效率。当这个值低于80%时探测器会发出一个Separatorrenew(隔离器需要更新)消息,这时灰尘隔离器就需要更换了,
 
  因为维护人员可能会接触到灰尘隔离器中的灰尘,这种灰尘可能是包含对人体有害的物质。因此当更换灰尘滤除器时,特别建议操作人员戴上合适的面具和能避免接触到灰尘的衣服。已用过的隔离器应该被丢弃,而不应再次利用。
 
  下面说明如何更换灰尘隔离器。一定要确保隔离器完全被放置到位,否则探测器将不能找到它,并一直显示Separatorchange(更换隔离器)。
如何更换灰尘隔离器
  用钥匙打开前盖,找到如图20所示位于探测器右下角的灰尘隔离器。将上面的过滤部件取下并处置后,将新的过滤部件装上,并将灰尘隔离器重新插入到探测器中,滤除器应该是标着“IN”的一端朝着探测器的前面。如果滤除器插入方面错误,探测器将不能找到它,并一直显示Separatorchange(更换隔离器)。

电消检在线客服

关闭
010-57113119

地址:北京通州区新华北路117号

传真:010-69552656

电话:13811139776

邮箱:506665119@qq.com

在线客服